樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美黄色视频| 田林县| 蘑菇短视频APP免费版本下载 | 成全高清免费观看竹子画法| 德化县| 欧美黄网站色视频免费| 乐山市| DY888午夜福利视频| 欧美牲交aⅴ人妖| 揭西县| 成全视频免费观看在线观看第14...| 日本欧美高清一区二区视频| 久久精品国产精品| 漂亮老师做爰8| 欧美人体艺术摄影| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版| 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 欧美性爱大片| 项城市| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 罗平县| А√天堂资源地址在线官网 | 农安县| 礼泉县| 龙州县| 达州市| 永福县| 神农架林区| 华蓥市| 清远市| 永新县| 老妇大炕交换配乱大交| 长武县| 龙泉市| 兴隆县| 日韩产品和欧美产品的区别| 肇庆市| 日韩人妻无码一区二区三区| 七台河市| 亚洲精品一区二区三区不卡| 灵寿县|