郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:75
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 11:07


勾上這個試試

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲日本国产黑白配| 韩国A片巜上司的秘书| 永清县| 精河县| 久热视频这i里只精品| 强伦人妻一区二区三区视频18| 澄迈县| 百色市| 国产亚洲精品久久久久久快乐8 | 类乌齐县| 绍兴市| 免费E站看大片| 国产精品国产三级国AV在线观看| 日本肉动漫无遮挡在线观看| 中文字幕一区二区人妻电影| 欧美综合自拍亚洲综合图| 色鲁97精品国产亚洲AV高| (高H)艳妇诱春| 欧美三级电影| 炉霍县| 日产精品一线二线三线芒果| 三年大片观看免费大全最火的一句| 今天高清视频免费播放动漫| 亚洲视频一区| 日本少妇XXX做受| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 新蔡县| 日韩av片免费播放| 文水县| 苗栗市| 欧美曰本—本道免费无码dvd | 佛学| 宁远县| 日韩~欧美一中文字幕| 会东县| 焉耆| 德令哈市| 日本乱人伦av在线观看| 医生含着奶头边做H| 沂源县| 西华县|