郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 �。。。。。。。。。。。。。。。。。�
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:75
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 青春草在线视频免费观看| 娇乳欲女H奶汁翘| 国产卡一卡二无线乱码| 镇坪县| 成全免费高清观看在线 | 成全二人世界免费观看| 北碚区| 蒙城县| 少爷被调教室跪趴SM男男| 江陵县| 国产永久精品大片wwwApp| 铜陵市| 欧美又大又硬又粗BBBBB | 北碚区| 日本无吗无卡v免费清高清| 车致| 一色一伦一区二区三区| 吉木乃县| 欧美成人电影| 日韩~欧美一中文字幕| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 女人国产香樵久久精品| 永福县| 日韩精品AV一区二区三区| 惠州市| 全黄H全肉短篇禁乱NP慕浅浅| 临潭县| 欧美末成年av在线播放| 洪泽县| 久草日B视频一二三区| 临汾市| 弋阳县| 德阳市| 伊人久久精品一区二区三区| 松阳县| 大石桥市| 图们市| 奉化市| 沂源县| 隆尧县| 欧美亚洲色av大片|