24樓  發表于: 2010-07-24 00:43
你這種情況很正常!改用外部24V電源就能解決你的問題了!
luweirong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 102 點
下載積分: 3147 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2025-04-29
查看luweirong的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2010-07-24 21:01
外加24V電源,我們廠里也出現過,是電源不好,有高次諧波
我們后來上了臺消諧柜就好了,我們是老燒開關電源
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2010-07-24 22:15
如果換了幾種開關都還是燒壞的話,那就一定是電路出問題了。
xcq1979
michael
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 149 點
下載積分: 487 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2018-01-02
查看xcq1979的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2010-07-25 16:45
換個24V的接頭,最好從24V電源上新拉一條線,應該是電氣噪音的問題,不要用之前的那個24V端口
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2025-05-26
查看小電工的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2010-07-26 00:49
很不幸今天又燒了一個。我今天照大家說的外加一個開關電源再試下。搞了好多年電了這樣的事還第一次遇到暈啊!
10玄武巖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 578 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-05-30
最后登錄: 2021-12-12
查看10玄武巖的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2010-07-26 14:44
學習!學習!
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2010-07-26 22:02
其實光電開關燒壞,主要是因為流過的電流超過了額定電流,你需要檢查供電電源與光電開關的電壓類型及電壓幅值是否相符?極性是否正確?
s0what
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看s0what的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2010-07-28 04:10
"加個DC24V的開關電源"正解
工控小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 219 點
下載積分: 469 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-02-17
最后登錄: 2025-04-27
查看工控小陳的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2010-07-28 11:38
加個電源
roy599
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看roy599的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2010-07-30 22:59
此現象之前有碰到過,萬用表DC檔測量DC24V電源正常,當切換到交流檔時有交流分量已大于2V,更換后未在發生,建議你也測一下。
lkzl3zl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lkzl3zl的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2010-08-31 22:37
1看24V 電源,2看PNP還是NPN
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141814 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-07-17
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2010-08-31 23:22
光電開關老燒有幾個原因:
1) 過壓
  - 用電表測量及確定電壓源是 +24Vdc
  - 用電表測量及確定信號電壓是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 處接 +24V, 導致信號電壓為 +48V)
2) 過載 (一般載流設計是 50mA, 只能接 PLC 輸入或單個續電器線圈)
  - 用電表測量及確定電流是低于 50mA
3) 其他線路短路
  - 用電表測量及確定沒有短路
4) 電壓不穩定
  - 外接 +24Vdc 電源及穩壓器
  - 可能是其他線路在 PLC 觸發短路時引起, 應檢查及確定沒有短路
  - 混合了 NPN 或 PNP 類型
祝你成功!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美牲交av欧美牲交aⅴ| 今天高清视频在线观看| 欧美日韩视频高清一区| 千阳县| 免费播放男人添女人下边APP| 高台县| 景谷| 成人乱人乱一区二区三区| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频 | 人妻肉体还债中文字幕| 国产日本无码色情AⅤ免费看| 吴桥县| 亚洲AV无码精品蜜桃| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 肉肉写得很细致的床戏| 利津县| 少女视频哔哩哔哩免费| 国产成人无码精品亚洲| 汝城县| 互换人妻HD中字| 宜丰县| BL猛烈顶弄H| 三人成全免费观看电视剧高清| 欧美av旡码高清免费播放 | 精国产品一区二区三区A片| 小秘书好紧bd| 欧美在线人一区二区三区| 松阳县| 赤水市| 亚洲AV剧情永久AV点击进入 | 很黄的叫床口述| 办公室少妇激情呻吟A片在线观看| 日本成熟老妇乱| 保亭| 日韩一区二区三不卡高清| 热久久2018亚洲欧美| 日本免费最新高清不卡视频| 藁城市| 大宁县| 辽阳市| 开化县|