最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141814 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-07-17
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 23:22
光電開關老燒有幾個原因:
1) 過壓
  - 用電表測量及確定電壓源是 +24Vdc
  - 用電表測量及確定信號電壓是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 處接 +24V, 導致信號電壓為 +48V)
2) 過載 (一般載流設計是 50mA, 只能接 PLC 輸入或單個續電器線圈)
  - 用電表測量及確定電流是低于 50mA
3) 其他線路短路
  - 用電表測量及確定沒有短路
4) 電壓不穩定
  - 外接 +24Vdc 電源及穩壓器
  - 可能是其他線路在 PLC 觸發短路時引起, 應檢查及確定沒有短路
  - 混合了 NPN 或 PNP 類型
祝你成功!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本av少妇无码专区| 久9re热视频这里只有精品| 欧美国产日韩a在线视频下载| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码| 欧美日本一区二区视频专区| 日本变态sm无码凌虐视频| 赫章县| 亚洲日韩一区二区| 欧美熟videos肥婆| 日韩精品一区二区三区中文| 新泰市| 元氏县| 欧美精品高清在线观看 | 成全动漫影视大全在线观看国语| 慈利县| 日本高清在线一区二区三区| SM调教贱屁股眼哭叫求饶H| 萝北县| 亚洲欧美在线观看| 青青在线视频人视频在线| 一个人看的WWW片在线高清中文| 日本制服av免费一区| 全篇肉高H秘书被C办公室AV| 性生交大片免费看狂欲| 浏阳市| 欧美亚洲日本国产黑白配| 紫云| 中文字幕日韩精品无码内射| 图木舒克市| 日韩熟女精品一区二区三区| 永济市| 《丰满的女邻居》在线观看 | 日韩欧美高清DVD碟片| 日本乱偷中文字幕| 四会市| csgo高清大片955| 欧美MV日韩MV国产网站| 四LLL少妇BBBB槡BBBB| 日本学生特级牲交片| 荥阳市| 伊宁县|