書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。 sm0.3:開機進入run時為on一個周期 這樣兩者的區別是? 舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘, 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。 我要求:合閘后不能讓設備自己運行 梯形圖如下: ![]() 感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了??? 不知道如何解決運行這問題。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況; SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。 若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。 您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。 |
---|---|