書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區(qū)別是?
舉個簡單的例子�,F在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161558 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態(tài),SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 津市市| 临沂市| 国产无线乱码一区二三区| 乱亲女洗澡69XX| 新昌县| 永年县| 成全免费高清观看在线电视剧大全| 久热亚洲精品一区二区| 1000部毛片A片免费观看| 日本激情特黄三级激情视频| 99久RE热视频这里只有精品6| 无为县| 一本精品中文字幕在线| 少女视频哔哩哔哩免费| 人妻出轨中文字幕不卡一区| 日本妇人成熟免费| 欧美日韩视频高清一区| 欧美色插| 日本樱花服务器| 日本乱人伦av在线观看| 荥阳市| 国产欧美熟妇另类久久久| 成全世界免费高清观看中国| 欧美毛多水多肥妇| 达拉特旗| 乱大交做爰XXXⅩ偷拍| 华坪县| 欧美大胆生殖艺术照| 蓬安县| ****人妻在线一区不卡| 图木舒克市| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 久久精品国产精品| 永宁县| 国产电影一区二区三区| 日韩网红少妇无码视频香港| 欧美日韩精品人妻狠狠躁免费视频| 吉林市| 永州市| 凤翔县| 日本乱人伦av在线观看|