圖片:
SPD指令沒用過,麻煩路過得指點下
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看無良!!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-14 10:17
你的問題應該是:編碼器停止后,編碼器計數的偏移量為0,然后繼電器輸出
你在網上找下三菱有沒有  編碼器計算速度的庫文件,西門子有頻率的庫文件。
或者自己用變量表,寫個子例程,用定時器定時2S或者幾秒,分別讀取定時器為1和2s的編碼器的示數,示數的差就是速度
當速度為0或者小于某個數值時,說明編碼器就停止了
有事加我頭像微信
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1866 點
下載積分: 299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-07-07
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-14 10:46
ab 相隨便接一個到高速輸入口,然后自己設定一個定時器循環讀取計數器的值,讀取幾次對比差值,差值小于某個值就可以判斷為停止
Your happiness is everything.
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-14 13:09
一個掃描周期內高速脈沖數沒變化判斷傳動停止即可。
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 858 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2025-07-17
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-08-14 14:49
SPD就是采集在設定的時間內的脈沖數,用在你這個思路上正好的。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本老熟妇乱子伦视频| 欧洲变态另类zozo| 微山县| 兖州市| 国产无线一线二线| 日本av免在线费播放不卡| 久草日B视频一二三区| 广饶县| 论坛| 将军灬啊灬啊灬轻点野外 | 三年在线观看完整版免费高清| csgo高清大片955| 精品欧美一区二区三区***在线| 罗山县| 欧美free嫩10| 性饥渴的老妇教我玩她| 国产精品久久久久永久免费看| 欧美最爽的av片| 日韩中文高清在线专区| 精品乱子伦一区二区三区| 欧美日韩在线无码一区二区三区 | 一女六男NP慎入H| 日本无码av不卡一区二区| 国产伦亲子伦亲子视频观看| 欧美日韩av无码在我| 成全影院电视剧在线观看| 日本乱偷中文字幕| 江北区| 精品国产一区二区三区四区阿崩| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 少妇交换HD中文| 会宁县| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 日本抽搐一进一出越深越好| 青草青草久热国产精品| 日本av在线观看无码不卡| 久热在线这里只有精品7| 凌海市| 玛沁县| 日本高清高色不卡免费视频| 邹城市|