本人有臺設備上有一臺搬運機構,垂直輸出軸安裝,馬達為400WA5伺服+5倍減速機,理論計算所需扭矩在額定扭矩范圍之內。剛開始調試時,選擇的是實時增益調整功能,馬達振動,聲音很大。過了大概有15分鐘,馬達正常運行,期間我就是在試加減速和剛性,其它參數未動。然后因為機構有點問題,拆裝了一次,再次上電馬達又開始振動。我估計是因為實時增益調整沒有跟上外部的變化,所以我把實時增益調整設為無效,手動調整參數(慣量比,剛性,位置環增益),可以正常運行。在客戶那邊有一個月時間沒有問題。但昨天客戶反饋同樣的情況再次出現,實時增益調整設為無效,參數應該是沒有變化的。為何會出現這種情況?有什么應對措施?
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-07-18
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-26 17:06
剛性已經調整至4,和松下技術支持那邊溝通后,他建議將2.00參數變為2.具體原因他也沒有說清楚

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 林州市| 国产精品亚洲综合日韩在线| 亚洲无砖无线码| 国产精品A8198V久久A片| 欧美国产日本高清不卡| 桐城市| 孙吴县| 无码人妻AⅤ一区二区三区69岛| 西藏| 鄂托克前旗| 三年在线观看免费观看| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 健康| 日本av电影在线观看| 国产成人精品一区二三区| 国产日韩精品一区二区三区在线| 日本被强奷到舒服的视频| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 欧美黑人肉体狂欢大派对| 日本制服av免费一区| 婚后1v1啪啪做H高甜| 壤塘县| 欧美日韩av在线旡码| 日本无码免费一区二区三区| 晋宁县| 欧美性高清在线brazzesr| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 日本另类潮喷video| 金乡县| 欧美精品在线观看| 龙井市| 欧美毛片性情免费播放| 欧美综合缴情五月丁香| 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看| 琼海市| 鲁甸县| 安塞县| 佛山市| 无码精品人妻一区二区三区湄公河| 天柱县| 平武县|