樓主  發表于: 2014-12-06 13:28
稱重傳感器需要先接變送器轉成4-20ma的電流接入模擬量模塊嗎,可不可以直接將稱重傳感器的兩根信號線接入模塊上,用傳感器輸出的0-5V或0-10V的電壓作模擬量給PLC?因為我們設備上有壓力傳感器接變送器然后接到模塊上的,想請教一下有經驗的大俠,謝謝!
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 511 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-06-22
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 13:53
自己找來試一下準不準不就知道了
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26429 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-06-09
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-06 15:30
可以的,模擬量模塊接電壓信號端子!
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-06-20
查看iujfang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-06 19:34
不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(夏日雪夢) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(caizebin)
    caizebin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 2293 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2014-07-02
    最后登錄: 2024-08-05
    查看caizebin的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-12-08 11:36
    引用
    引用第3樓iujfang于2014-12-06 19:34發表的  :
    不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊




    這位兄臺是實在人!謝謝
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16979 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2025-06-21
    查看prince188的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-12-08 11:37
    可以找模塊擬量電壓0-5V的PLC模塊就可以了。
    caizebin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 2293 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2014-07-02
    最后登錄: 2024-08-05
    查看caizebin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-12-08 11:38
    引用
    引用第1樓hsqknx于2014-12-06 13:53發表的  :
    自己找來試一下準不準不就知道了




    都是廢話!  
    wuwm_1974
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 3007 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2014-11-28
    最后登錄: 2025-02-09
    查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-12-08 12:46
    有專門接稱重傳感器的模塊啊
    看你選哪家的PLC了
    heyoulin666
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 68 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 8583 分
    在線時間: 354(小時)
    注冊時間: 2009-05-26
    最后登錄: 2025-02-12
    查看heyoulin666的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-12-08 12:50
    有帶4-20ma輸出的稱重傳感器,德國薩多利斯的;
    hengliang289
    出學留國
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 307 點
    下載積分: 1118 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2012-11-30
    最后登錄: 2024-03-01
    查看hengliang289的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-12-08 13:41
    引用
    10樓  發表于: 2014-12-08 13:47
    引用
    引用第6樓caizebin于2014-12-08 11:38發表的  :




    都是廢話!  

    你說廢話就廢話吧,隨便
    連自己動手償試都不愿意去做
    taotaoba
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 144 個
    工控威望: 471 點
    下載積分: 7248 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2014-01-08
    最后登錄: 2016-06-18
    查看taotaoba的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-12-08 15:05
    有兩種方法:
    1,plc模擬量要用變送器。
    2,plc稱重模塊直接接入。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 嫩草乱码一区三区四区| 他的舌头挺进了我下面| 三人成全免费观看电视剧| 欧美伦禁忌片在线观看| 开平市| 免费永久看黄神器| 噼里啪啦国语在线观看| 涂了春药被一群人伦爽| 人妻少妇中文字幕久久| 日本成本人av动画无码| 齐河县| 沧州市| 小娇妻初尝禁果H| 鄯善县| 欧美片av手机在线观看| 日本乱人伦av在线观看| 日韩av电影| 强行糟蹋人妻HD中文字幕| 齐齐哈尔市| 河间市| 日本不卡高清免费中文av| 处破女八A片60钟粉嫩| 成人做爰A片免费播放魅影APP| 阿鲁科尔沁旗| 读书| 留坝县| 亚洲中文无码永久免费| 夜色88V精品国产亚洲AV| 人与禽性动交ⅩXXX| 滨州市| 三年成全免费观看影视大全| 成全影院电视剧国语在线观看| 亚洲国产精品成人久久蜜臀| 澄迈县| 半夜摸妺妺乳C起来好疼| 精品国产av无码一区二区三区| 渑池县| 保康县| 欧美大胆生殖艺术照| 竹北市| 亚洲视频一区|