稱重傳感器需要先接變送器轉成4-20ma的電流接入模擬量模塊嗎,可不可以直接將稱重傳感器的兩根信號線接入模塊上,用傳感器輸出的0-5V或0-10V的電壓作模擬量給PLC?因為我們設備上有壓力傳感器接變送器然后接到模塊上的,想請教一下有經驗的大俠,謝謝!
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 13:41
引用
引用第3樓iujfang于2014-12-06 19:34發表的  :
不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊

正解

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 长沙县| 万载县| 人人玩人人添人人澡欧美| 欧美熟女| 日本高清视频www444| 白城市| 国产精品久久久久永久免费看| 古丈县| 6080新视觉YY理论片| 成人在无码AV在线观看一| 庆元县| 老牛嫩草一区二区三区的区别| 迁西县| 日韩放荡少妇无码视频| 人妻洗澡被强公日日澡| 皮山县| 日韩精品无码一区二区视频| 久久久国产精品黄毛片| 日本av免费一区二区三区播放| 国产浓毛大泬熟妇视频| 同德县| 丰满少妇69激情啪啪无| 免费观看又色又爽又黄的忠诚| 崇信县| 日本三级香港三级人妇迅雷| 妺妺的第一次好紧3伦理| 欧美黑吊大战白妞欧美大片 | 绵阳市| 女人裸体自慰的全过程| 人与动人物xxxx国产 | 明星换脸自慰喷潮| 欧美日韩精品人妻狠狠躁免费视频| 镇安县| 人妻在客厅被C的呻吟| 四子王旗| 涪陵区| 保亭| 开远市| 三穗县| 崇仁县| 邓州市|