a285794003
級別: 略有小成
![]() |
富士PLC NB0U24R-31 上電時ERR燈閃,晶振的腳上量電壓時RUN燈變亮ERR燈變長亮。這是什么現象? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
ERR燈狂閃可能下述狀況: 1、WDT超時 2、用戶內存故障 3、用戶編程故障 4、非致命錯誤 5、致命錯誤 RuN燈亮,ERR長亮:CPU錯誤。 |
---|---|
|