791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
![]() |
2個控制柜,一個80KW,打算用25平方線。另一個100KW, 打算用35平方線。都是3相負載,(中央空調冷凍機,水泵電機類),還沒有做過這么大電流的,不知道線徑有沒有問題?求有經驗大俠的給點建議。謝謝。剛查了下,要95平方,也太大了吧? ![]() [ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新編輯 ] |
---|---|
|
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
![]() |
100KW如是一臺電動機,且長班開的話,要70平方毫米的銅線。或90的鋁線。或用2根25平方的鋁線并連。多臺設的話,要根椐設備分別使用的時間,確定需要系數K,再計算線徑。 |
---|---|
|