{笑傲江湖}
不斷進步,勇攀高峰!
級別: 略有小成
![]() |
請教各位大俠,在加工設備自動化程序中通常有手/自動程序。在自動程序段通常是使用SFC編寫程序的,然而我瞬間轉換手/自動選擇開關的時候如何使得CPU不再掃描SFC程序段啊? |
---|---|
|
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
![]() |
你這問題有點不明,PLC一上電,打到ON時,都在掃描,怎會不掃描嗯,打到手動可能只是程序流向變了,或是相當于條件不滿足暫停,具體要看程序是怎樣做的。 |
---|---|
|