有時候看到一些廠的設備里面沒有零線(R,S,T三相+地線),電工在接線的時候就把地線做零線使用,這樣機器也能夠正常運行,但不知道安全性怎么樣?有這方面經驗的兄弟發布一下你們的經驗
[ 此帖被qinchenglim在2010-12-07 22:47重新編輯 ]
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-07-26
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 08:56
引用
引用樓主qinchenglim于2010-12-07 18:00發表的 地線當零線用可行嗎? :
有時候看到一些廠的設備里面沒有零線(R,S,T三相+地線),電工在接線的時候就把地線做零線使用,這樣機器也能夠正常運行,但不知道安全性怎么樣?有這方面經驗的兄弟發布一下你們的經驗

首先更正樓主,人家不是地線當零線用,而是零線當地線用,這是很多老廠都用的接零保護(三相四線)。
如果講安全性就要看他的接線方式了,是總線式還是樹干式,那總線式肯定比樹干式安全多了,可是費線。
單從原理上分析,三相四線相線漏電,那就直接回零了,那保護裝置很快就會有反應(前提零線不能斷路),特別提醒此零線上不能過保險裝置。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本道av无玛无卡三区| 雷山县| 门头沟区| 成全高清免费观看竹子画法| 金阳县| 日本一本无码中文字幕| 龙海市| 松潘县| 三台县| 清镇市| 增城市| 浦北县| 灵山县| 欧美俄罗斯40老熟妇| 马边| 娄烦县| 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 砚山县| 欧美综合自拍亚洲综合图| 盱眙县| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 上高县| 欧美综合缴情五月丁香| 怀柔区| 欧美又黄又嫩大片A级| 国产免费又黄又爽又色毛| 铁力市| 日本在高清av不卡| 日韩无码专区| 欧美观看免费全部完| 博白县| 日本综合久久av观看| 国产卡一卡二无线乱码| 亚洲精品午夜精品| 呈贡县| 精品国产AV 无码一区二区三区| 国产精品久久久久9999高清| 《美国式禁忌》02| 小金县| 久久久久久国产免费A片| 尼勒克县|