現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么��?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 连云港市| 老女人性生交大片免费| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 通城县| 磴口县| 国产XXXX***在线观看免费| 欧美日韩国产在线一区二区| 雷波县| 西峡县| 兴安县| 石景山区| 成全在线观看免费高清动漫| 乌拉特前旗| 诸暨市| 欧美国产日本高清不卡| 日韩欧美亚洲综合久久影院| 商都县| 圈养调教(粗口H)| 日本熟妇乱子a片| 盐津县| 欧美黑人肉体狂欢大派对| 日本无码av手机在线看| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 青榴社区视频在线观看| 日本樱花服务器| 三年成全免费高清大全| 欧美日韩高清视频一期| 韩国三级巜双乳紧扣| 欧洲变态另类zozo| 安吉县| 乖乖趴着H调教3p| 浙江省| 古浪县| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 欧美性生交大片免费看A片免费| 欧美日韩精品人妻狠狠躁免费视频 | 临高县| 北京熟妇搡BBBB搡BBBB| 罗田县| 成全电影大全在线观看| 亚洲 国产 另类 无码 日韩|