搬運機設備出現故障,PLC為CS1G定位模塊為NC413,  第三個軸出現故障報警,NC413模塊上run、err、sens、x、y、z、u燈全亮, 程序在附件里面。
開始程序為 mov #D D20000  ;mov #500 D20001
2004.3為第三軸的啟動指令,我通過檢查錯誤代碼(I+31 =531)里面出現6000,
急停報警,我已短接超限開關,外部急停開關也短接,故障依然不能排除。
最后通過  1)更換B頭上限開關4.08  2)更換伺服端子臺上24V電源  排除故障?
原來出現過NC213搬運設備上限開關抖動出現8000(多重軸啟動)報警,而且此程序中并沒有做2004.15(stop),如果是上限開關故障,為何不報警8000而是6000請幫助分析,謝謝!
附件: 移送、翻轉、搬運機程序.rar (12 K) 下載次數:306
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-07 20:12
沒有看程序,記得6000是急停哇,8000是多重啟動,即使是上限開關故障也是報6101之類的,不會報8000和6000,有可能是你換了24V端子臺使急停開關有效了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 巫溪县| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 绵竹市| 三年大片在线观看免费播放第14...| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图| 人妻出差被寝取中文字幕| 宜兰市| 资溪县| 日本少妇XXX做受| 公在厨房扒开腿让我爽了在线观看 | 日本三级香港三级人妇99| 婷婷亚洲五月***久久| 成全动漫影视大全在线观看国语 | 大荔县| 山西省| 欧美日韩国产高清综合二区| 久热在线这里只有精品| 日本亚洲欧美在线视观看| 成全电影大全在线观看| 普兰店市| 成全大全免费观看完整版高清| 日本加勒比在线一区中文字幕无码| 免费E站看大片| 策勒县| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 日本不卡免费新一二三区| 盐池县| 欧美a一片| 国产亚洲精品久久久久久快乐8 | 仙游县| 日本乱中文字幕系列| 寻乌县| 成全视频免费观看在线观看第13集预告| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ电影| 高邮市| 昌乐县| 观塘区| 日本不卡一区二区在线| 强行糟蹋人妻HD中文字幕| 象州县| 吴堡县|