我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
wuxueyao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuxueyao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-23 22:17
引用
引用第7樓wlw于2010-09-21 23:59發表的  :
把電機星型繞組的中性點當零線用不安全,中性點對地有220V電壓,因為沒有接地。當你把電機主回路斷了電控制回路沒斷電,電機線圈照樣有電。而當你把控制回路斷了電,而電機沒斷電,控制回路同樣也還是有電。如你不懂這一點就去維修生命就有危險。你借用電機中線當零線這種結發實質上是把控制回路的220V 并聯在電機3相繞組其中的一相上在。就好像是電機繞組加了一相繞組一樣。這時中線就不能保證平衡了,電機3相電流也就不平衡了,控制電路接的哪相,那電機這一相
電流就跟另外2相不一樣了。原來是3相星型接法而現在就好像是4相星型接法。

有道理,那樣太危險了。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 蕉岭县| 日产电影一区二区三区| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 两男一女一床一添一摸| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 欧美日韩在线精品视频二区 | 久热在线播放中文字幕| 北辰区| 库伦旗| 国产999精品成人网站| 日本不卡av一区二区三区| 河北区| 国产成人综合欧美精品久久| 欧美熟妇dodk巨大| (高H)艳妇诱春| 中文字幕AV无码一区二区三区| 乱熟女高潮一区二区在线| 久9re热视频这里只有精品| 欧美黑肥妇野外bbw| 少妇真人直播APP| 人与动人物xxxx国产| 眉山市| 日本乱码中文在线观看| 三年成全免费观看影视大全| 欧美香蕉爽爽人人爽| 唐河县| 国精品人妻无码一区二区三区性色 | 四平市| 成人性生交大片免费看R链接| 祥云县| 国色天香精品一卡2卡3卡4| 宁远县| 成人性生交大片免费看VRV66| 临海市| 欧美成va视频网站| 日本丰满熟妇hd| 呼和浩特市| 临颍县| 宜川县| 旬阳县| 北流市|