ydc820
級別: 家園常客
![]() |
遇到以下PLC與水有緣, 三菱FX2N進水后,CPU-E常亮,不能聯機,(染廠) 毆姆龍CPM1A進水后,ALM常亮,能聯機程序可讀,報IO總線故障,致命故障(貨梯遇臺風) 西門子224CN進水后,壞開關電源,修好后,可以使用,(恒壓供水) 東芝T1系列進水后,通電沒發現問題,只是接線端會生銹(電梯遇臺風) 基恩士KV40進水后,面板顯示器壞了,不影響使用(染廠) 以上PLC進水后都有用酒精清洗,洪干處理再通電 |
---|---|
|