樓主  發表于: 2010-08-10 00:30
每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
[ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 780 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 7445 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-24
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 17:19
不改變硬件的條件下,有點難。
因為通訊是要設置好通訊參數后重起PLC的。
不懈努力,一切皆有可能 ...

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美性爱大片| 亚洲视频久热九***| 修水县| 固阳县| 舞钢市| 苍山县| 兰考县| 瓦房店市| 久草热久草在线视频| 如东县| 霍林郭勒市| 久9热视频这里只精品18| WWW乱大交做爰XXXⅩ性| 怀仁县| 日本高清成本人视频一区| 日本日本乱码伦视频在线观看| 一区二区视频| 久热在线播放中文字幕| 乌鲁木齐县| 国产又好看的特效大片| 欧美日韩国产无线码| 偷偷鲁2020精品**视频| 自贡市| 日本妞被黑人玩坏在线| 99热爱久久99热爱九九热爱| 大冶市| 《丰满的女邻居》在线观看| 竹溪县| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 《美国式禁忌》02| 永济市| 当雄县| 大地资源二在线观看免费高清| 微山县| 广安市| 亚洲视频一区| 成全影视大全免费追剧大全| 成全在线观看免费完整版的| 成全电影大全在线观看| 成全电影在线| 成全电影在线观看免费完整版 |