每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
[ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 01:15
INVERTER是否可以讓HMI控制[RS485]
PLC通訊照舊.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本aⅴ精品中文字幕| 吴堡县| 水城县| 亚洲尺码日本尺码专线| 边坝县| 盐源县| 武宁县| 涞水县| 国产专区一线二线三线码| 丰县| 人与动人物欧美在线播放| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 广宗县| 欧美日韩av中文日本av三区| 精品无线一线二线三线| 青青青欧美视频在线观看| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 少女视频哔哩哔哩免费| 日本韩无码电影| 被灌满各种玩具C到失禁视频| 诱人的老师7HD中字| 琼中| 强壮的公次次弄得我高潮A片日本| 久久精品99久久久久久久久| 欧美MV日韩MV国产网站| 欧美a级毛欧美1级a大片式放| 欧美成人A天堂片在线观看| 拉萨市| 欧美大胆a级视频| 陕西省| 明星换脸无码av网站| 永顺县| 三根一起进菊眼H男男视频 | 精品国产AV| 星子县| 久见久热?这里只有精品| 阿拉善右旗| 怀集县| 会理县| 元江| 阿勒泰市|