各位好,我最近接了一個工程,控制溫濕度,溫度控制很好,可就是濕度控制不好,總是與實際設定什差很多,而且在加濕時,當前濕度值總是波動很大,一會就達到了100%,降不下來了,我用的是PT100的鑫屬鉑傳感器,與一個溫濕儀表,帶模擬量輸出的,我是用PLC讀取的模擬值然后除以系數得出的當前溫濕值。請教各位高手們有沒有什么好的辦法控控制濕度?謝謝!
相信自我!
malis
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 676 點
下載積分: 2661 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-07
最后登錄: 2024-10-04
查看malis的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 14:56
因為相對濕度的關系,濕度并不好控制
因為加濕會連帶影響到溫度

所以一般都會選擇先控溫度再控濕度,或是先控濕度再溫度
濕度控制的話用PI與定量控制會較佳
在某個濕度比例時,加濕器只開定量輸出..如50 ~ 60只開5%輸出,以現場調適的數據修改


<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 恩平市| 弋阳县| 成全在线观看免费完整版| 欧美高清在线精品一区| 泰顺县| WWW乱大交做爰XXXⅩ性| 满城县| 成全电影在线观看免费完整版| 金平| 6080新视觉YY理论片| 99久RE热视频这里只有精品6| 欧美日韩中文字幕综合图区| 暖暖免费视频日本中文| 欧美综合自拍亚洲综合图| 久久精品一区二区三区四区| 欧美黄色视频| 白银市| 天堂VA蜜桃一区二区三区 | 欧美牲交aⅴ人妖| 淳化县| 欧美性情毛片免费播放| 精品乱码一区二区三四区视频| 久久精品一区二区免费播放 | 乖乖趴着H调教3p| 长丰县| 久热国产精品视频一区二区三区| 新兴县| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 陆良县| 欧美变态另类ZOZO| 成品人和精品人是一个牌子吗 | 少妇与公做了夜伦理69| 日产电影一区二区三区| 浑源县| 大同市| 固始县| 扶沟县| 梅河口市| 三年大全免费大片三年大片第一集| 三年级在线观看免费大全动漫| 固始县|