各位好,我最近接了一個工程,控制溫濕度,溫度控制很好,可就是濕度控制不好,總是與實際設定什差很多,而且在加濕時,當前濕度值總是波動很大,一會就達到了100%,降不下來了,我用的是PT100的鑫屬鉑傳感器,與一個溫濕儀表,帶模擬量輸出的,我是用PLC讀取的模擬值然后除以系數得出的當前溫濕值。請教各位高手們有沒有什么好的辦法控控制濕度?謝謝!
相信自我!
malis
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 676 點
下載積分: 2661 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-08-07
最后登錄: 2024-10-04
查看malis的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 14:56
因為相對濕度的關系,濕度并不好控制
因為加濕會連帶影響到溫度

所以一般都會選擇先控溫度再控濕度,或是先控濕度再溫度
濕度控制的話用PI與定量控制會較佳
在某個濕度比例時,加濕器只開定量輸出..如50 ~ 60只開5%輸出,以現場調適的數據修改


<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 《漂亮的女邻居》6| 延吉市| 郓城县| 渝中区| 日本a∨好看av高清在线观看 | 女人国产香樵久久精品| 漠河县| 秦皇岛市| 万源市| 西昌市| 正蓝旗| 三人成全免费观看电视剧高清| 工布江达县| 天峻县| 9久久9久久精品| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 藁城市| 很黄的叫床口述| 垦利县| 日本a级黄毛片免费天堂| XX性欧美肥妇精品久久久久久| 国产SUV精品一区二区| 一炕四女被窝交换啪啪| 欧美熟妇| 金湖县| 日本特黄aa级毛片| 任丘市| 周至县| 成全世界免费高清观看中国| 日韩一区二区三不卡高清| 宣汉县| 国产精品久久久久久久久动漫| 长寿区| 欧美成人看片一区二区三区尤物| 意大利A级巜熟妇荡欲播放| 真人作爱90分钟免费看视频 | 澄城县| 国产精品久久久久久久久久久久| 阿合奇县| 被灌满各种玩具C到失禁视频| 彝良县|