     我現在有5套S7 200,控制幾個系統,同時要做上位的監視,選擇了WINCC,請問,這種情況下,多臺PLC與WINCC通訊用什么協議做最方便?謝謝了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 14:25
200有PC Access軟件作為OPC軟件,限制為8臺以下,如果要連接8臺以上,需要使用SimaticNet軟件,Wincc端使用OPC協議,這樣會比較簡單。

Regards
樓主留言:
如果用以太網通訊可以嗎?5臺PLC與電腦用交換機連接。。這樣行嗎?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 修文县| 日本免费人成视频播放| 罗城| 99思思久热在线视频| 日照市| 张家界市| 阿拉善右旗| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址| 日本不卡免费一区二区| 无码精品人妻一区二区三区湄公河 | 如东县| 无锡市| 日本高清视频wwww色| 欧美性情毛片免费播放| 国产精品成人国产乱| 欧美三级在线现看中文| 日本免费人成视频播放| 日本在线不卡免费av网站| 欧洲精品免费一区二区三区| 镇康县| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 被老师粗大jib捣出了白浆视频 | 国产精品久久久久久久久久| 少妇被粗大的猛烈进出A片久久久| 朔州市| 铅山县| 五月丁香综合啪啪成人小说| 高州市| 成人做爰A片免费看网站性晶 | 桃园市| 日本青年与老太婆牲交| 隆回县| 欧美日韩国产码综合一区| 100国产精品人妻无码| 乱大交做爰XXXⅩ偷拍| 欧美刺激性大交| 绥棱县| 车险| 牙克石市| 扎赉特旗| 股票|