級別: 略有小成
![]() |
大家好,最近我做的一臺設備中有兩臺步進電機。在步進自動運行時,脈沖發送結束用M8029給步進運轉指令復位。但因為有兩臺步進電機,一臺脈沖發完的M8029輸出導致另一臺步進電機也復位了。在此我想向大家請教。有沒有好的方法避免該問題。我用的PLC是FX2N-60MT |
|
---|---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
![]() |
程序上加觸點自鎖~ ![]() |
|
---|---|---|
|