成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6223 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-07-18
查看rawfish的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-26 12:45
最近單位有臺三項潛水泵燒了,
可沒有相同的備用泵,
找了臺單項泵臨時替代,
經過三項熱繼只有一項,
零線直接,
三項熱繼電流也符合單項泵的電流,
這樣熱繼是否能起保護作用?
謝謝!

有個類似問題,
比如,三項空開,只接一項,它是否起保護呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新編輯 ]
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-26 13:21
將該條電線通過三組熱繼的觸點就能起保護作用。
[ 此帖被xiedingkai在2010-05-26 13:32重新編輯 ]
附件: D__AutoCAD Lesson_.rar (3 K) 下載次數:26
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6223 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-07-18
查看rawfish的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-26 13:50
引用
引用第1樓xiedingkai于2010-05-26 13:21發表的  :
將該條電線通過三組熱繼的觸點就能起保護作用。

謝謝!
如果只接一項意味著不能保護了?
麥兜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 128 點
下載積分: 644 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2012-07-12
查看麥兜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-26 17:36
你把單相電泵接好后開機!!把熱繼的電流整定值慢慢往小調!!!當泵突然停下時說明電流剛好!此時只要把熱繼的電流整定值往大調一點點讓泵運轉就行!!!
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-26 17:43
首先把電流調到合適的位置,在把單項的線串在三項熱繼的三組觸頭上就可以,這樣三項熱繼測得的電流就會通過三項熱繼的三個觸頭
superandy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 3115 點
下載積分: 27049 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2010-01-19
最后登錄: 2025-07-12
查看superandy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-26 18:40
單相電機OK,如果是三相電機就至少要接兩相.
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-26 19:33
單相電機功率多少    三相繼電器額定電流多大
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-26 21:30
三相熱保護繼電器有不少品牌的只有A、C相有保護功能,B相是直連的,請注意一下!
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6223 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-07-18
查看rawfish的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-27 10:21
引用
引用第7樓dbguanxu于2010-05-26 21:30發表的  :
三相熱保護繼電器有不少品牌的只有A、C相有保護功能,B相是直連的,請注意一下!

我從未特別注意這個,
在我以為所有的熱繼都是三項都有保護!
能列舉一兩個品牌的熱繼及型號嗎?
有時間我得去認真學習下!
謝謝!
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-27 11:13
看到過只有兩相的。
三相熱繼電器用于單相的話,應當可以如樓上各位所說,三組全接上使用。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 78104 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2025-07-25
查看szz987的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-27 12:06
只能臨時使用!三相用的在單相設備上,保護動作時間不靈敏!!盡量早點更換!!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-23
查看slik的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-27 12:23
原理上來講應該是可以用的,只不過不是刻度上對應的整定值,整定值要往小調,具體多少你要自己試,我個人覺得會相差比較大,但你也可以用樓上說的把三個主觸點竄起來使用。。。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 放荡闺蜜高H苏桃H| 免费观看全黄做爰的视频| 日韩av无码| 仁寿县| 国产日韩精品一区二区三区在线观... | 欧美牲交aⅴ俄罗斯| 察雅县| 三门峡市| 暖暖视频日本免费观看视频| 哈尔滨市| 日本高清免费视频www色| 日本不卡的av免费一区二区| 国产成人无码精品亚洲| 99精品久久毛片A片| 苍南县| 三年大片免费高清哔哩哔哩| 黃色毛片一女和三男| 青青河边草最新视频| 日本爽快片100色毛片| 东京热无码中文字幕AV专区| 欧美同性男男性视频网站| 平潭县| 色一情一区二区三区四区| 99久热精品免费观看98| 清新县| 中国白嫩丰满人妻VIDEOS| 日本 学生?亚洲?护士| 欧美大屁股熟妇BBBBBB| 武夷山市| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩 | 仪征市| 欧美色色| 免费永久看黄神器| 鱼台县| 成全动漫视频在线观看免费高清| 饶河县| 青田县| 和龙市| 亚洲国产成人无码AV在线| 日韩欧中文字幕精品| 青青河边草最新视频|