再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
現在有一設備 ,工作用200A的直流電源,電壓在20V以內。 像這樣的條件要用什么樣的接觸器? 交流接觸器還是直流接觸器? |
|
---|---|---|
|
勿忘我
級別: 略有小成
![]() |
通過200A的直流電流,是要用直流接觸器的,因為直流接觸器滅弧能力要比交流接觸器強。至于驅動線圈的電壓,用交流電壓,直流電壓都行就要根據控制回路電源選擇了。 |
---|---|
|