各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 08:15
由于有生產沒法檢查測量回路,換了備用表問題依舊,參數都是一樣的
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-10 21:07
不用互感器怎么測量回路的電流呢,不過今天有點頭緒了,好像是動力柜的問題,他的儀表的互感器在一相上,可能是電感使電壓和電流的角度發生了變化,

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美整片欧洲熟妇色视频| 他的舌头挺进了我下面| 彭阳县| 两男一女一床一添一摸| 性生交大片免费看狂欲| 一区二区视频| 涪陵区| 驻马店市| 长子县| 亚洲国产精品成人精品A片| 久治县| 岳西县| 河北省| 日本妇人成熟a片| 欧美成人无码A片免费一区澳门| 临邑县| 成人影片麻豆国产影片免费观看| 龙州县| 国产免费观看高清电视剧| 雯雯的性调教日记H全文骨科视频| 景德镇市| 麻豆国产一区二区三区四区| 日本av无码免费一区| 乱大交做爰XXXⅩ久久久| 日韩放荡少妇无码视频| 半夜摸妺妺乳C起来好疼| 绥德县| 欧美乱人伦中文在线| 青青青国产免费线在线观看| 铜梁县| 成人做爰A片免费看网站性晶| 精品国产av无码一区二区三区| 欧美性爱图| 栾城县| 神木县| 欧美日韩国产码综合一区| 丰城市| 国产久热在线观看视频| 成全视频在线播放观看方法| 人妻熟女在线制服丝袜在线| 包头市|