各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 06:09
    一些數據是在電度表上觀察到的嗎?
    最近,表示以前是正常的;視在功率比較平衡,證明接線沒有遺漏……
    但檢查,無非是從負載和計量 兩方面著手;
    從所給資料看,還是應當檢查計量部分,查接線等、及證明表計本身沒有問題。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久永久免费看| 日韩av东京社区男人的天堂| 最近中文字幕高清免费大全8| 青青河边草免费观看2019| 大肉楱征服岳乱妇小说| 平凉市| 沭阳县| 大渡口区| 青青在线视频人视频在线| 宁强县| 老女人性生交大片免费| 贞丰县| 成全电影大全在线观看国语高清| 成人做爰黄A片免费看陈冠希| 桂平市| 成全电影大全免费观看完整版动漫| 日韩欧中文字幕精品| 免费JLZZJLZZ在线播放日...| 德保县| 合川市| 兴安县| 定日县| 敦煌市| 黔江区| 揭阳市| 上饶市| 泗水县| 宁陵县| 乌兰察布市| 视频| 99热这里只有精品| 玉门市| 江城| 日韩av电影| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 遵化市| 日本av少妇无码专区| 日出水了啊快点使劲| 通房丫头被肉日常np| 一色一伦一区二区三区| 精品国产av无码一区二区三区|