周影
級別: *
![]() |
三相繞線式電機,額定電壓10000v 額定電流112.4A 功率1600KW 功率因數0.857 串液體電阻柜降壓啟動, 請問該怎樣配置補償柜,該從哪些方面考慮其電容大小?由于才疏學淺希望高手賜教!!! |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
大概需要配1000Kvar的電容器,著個能讓你補償到1,如果不需要到1,可以小點的 |
|
---|---|---|
|