dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
![]() |
今天調試無負壓供水設備,變頻器是ACS510的,水泵在變頻運行的情況下反轉,我在變頻器參數里面把1003改為2后,水泵正轉,但是頻率上升到20HZ后再也不上升了,請大家幫忙解釋一下這是為什么呢?我搞了好長時間也沒有搞出來,說有的參數多對,頻率就是上不去。 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
是個 實際問題 頂上去 期待熟悉ABB的達人來解答 ![]() |
|
---|---|---|
|