用PLSY指令控制步進電機
作者:ALLEN.WU     電話:15962598389      E:[email protected]

   經常看到有的工控朋友問起用PLC控制步進馬達的問題,在這里我舉個最簡單的例子,只能提供思路,更深入的研究就靠大家自己了。


如圖所示:1、2為步進電機驅動器的電源  3為控制電源正極  4為脈沖輸入  5為方向控制
步進電機的步距角為1.8度,驅動器有細分的功能,考慮到精度和速度的問題,我們選用了半步運行的方式。絲桿的螺距為5mm,即步進電機旋轉一周,它所拖動的工件移動5個mm,PLC則輸出400個脈沖,即每毫米需要輸出80個脈沖。5號腳高電平則電機正轉,反之亦反。
設計的要求是這樣的:在人機界面上輸入工件要到的位置(以mm為單位),輸入完成后工件自動運行到指定位置停下。如果設定的位置大于實際的位置,則工件正向運轉到位,反之亦反。
D200:人機界面輸入的工件要求位置
D202:工件的實際位置
D204:實際位置與設定位置之差值
程序如下:
LDD> D200 D202    
DSUBP D200 D202 D204            ;將差值送到D204
SET Y2                        ;如果設定值大于實際值則正轉
LDD<= D200 D202
DSUBP D202 D200 D204            ;將差值送到D204
RST Y2                        ;如果設定值小于實際值則反轉
LDD<> D200 D202                ;設定值與實際值不等
PLS M0
ANI M0
DPLSY K1000 K206 Y0        ;以1000赫茲的頻率輸出脈沖所需的脈沖數
LD M0
DMUL D204 K80 D206    ;所需輸出的脈沖數
LD M8029
DADDP D202 D204 D202        ;脈沖輸出完成后實際位置與設定位置一樣
END
這是最簡單的控制了,希望對大家有一定的啟發,沒有上機調試,應該是沒什么問題了。看在同行的份上,大家不要扔臭雞蛋哦。
由PLC直接產生脈沖來控制步進電機可以有效地簡化系統的硬件電路,進一步提高可靠性。由于PLC是以循環掃描方式工作,其掃描周期一般在幾毫秒至幾十毫秒之間,因此受到PLC工作方式的限制以及掃描周期的影響,步進電機不能在高頻下工作。例如,若控制步進電機的脈沖頻率為4000HZ,則脈沖周期為0.25毫秒,這樣脈沖周期的數量級就比掃描周期小很多,如采用此頻率來控制步進電機。則PLC在還未完成輸出刷新任務時就已經發出許多個控制脈沖,但步進電機仍一動不動,出現了嚴重的失步現象。若控制步進電機的脈沖頻率為100HZ,則脈沖周期為10毫秒,與PLC的掃描周期約處于同一數量級,步進電機運行時亦可能會產生較大的誤差。因此用PLC驅動步進電機時,為防止步進電機運行時出現失步與誤差,步進電機應在低頻下運行,脈沖信號頻率選為十至幾十赫茲左右,這可以利用程序設計加以實現。

這段程序其實有個缺點:當工作臺移動的時候,屏幕上的工作實際位置值(D202)并沒有隨著工作臺的移動而改變,它只是在工作臺移動完成后才變為實際位置值。好比現在工作臺的實際位置為200,要求位置是300,當工作臺移動的時候,實際值(200)并沒有隨著工作臺的移動而201,202……的增加,而是工作臺移動到300的位置后直接變為300,因此這段程序不能實時的反映工作臺的移動情況。
為了克服這種情況,我將程序做了部分的修改,更新如下:
D200:人機界面輸入的工件要求位置
D202:工件的實際位置
D204:工件的實際位置(做轉換用)
D206:實際位置變化值
程序如下:
LDD> D200 D202    
OUT M10
DSUBP D200 D202 D204             ;將差值送到D204
SET Y2                          ;如果設定值大于實際值則正轉
LDD<= D200 D202
OUT M11
DSUBP D202 D200 D204            ;將差值送到D204
RST Y2                                 ;如果設定值小于實際值則反轉
LD M10
OR M11                             ;設定值與實際值不等
PLS M0
ANI M0
DPLSY K1000 K0 Y0              ;以1000赫茲的頻率不間斷輸出脈沖
DDIV D8140 K80 D206         ;脈沖數折算成毫米
LD M0
MOV D202 D204                ;實際位置值送到D204
LD M10
ADD D204 D206 D202          ;增加的毫米數實時傳到D202(工作臺實際位置)
LD M11
SUB D204 D206 D202          ;減少的毫米數實時傳到D202(工作臺實際位置)
LD M8029
DMOV K0 D8140           ;脈沖輸出完成后給脈沖計數器清零
END


langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-08 14:46
PLSY是中斷輸出的與掃描時間沒有關系,像FX2N-80MT的PLC,輸出10KHZ的脈沖都沒有問題。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 筠连县| 欧美看大片人与拘牲交| 湘潭市| 成人视频在线观看| 成全在线观看免费完整版下载| 吴川市| 宿州市| 日本被强奷到舒服的视频| 永新县| 欧美拍拍视频免费大全| 镇江市| 日韩欧美中文字幕在线二视频 | 新余市| 林口县| 日本综合久久av观看| 日本不卡免费新一二三区| 一炕四女被窝交换啪啪| 三个男人躁我一个爽小芳视频| 亚洲一本色道****AV| 欧美av电影| 荥阳市| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 99E久热只有精品8在线直播| 免费观看又色又爽又黄的忠诚| 靖远县| 女部长出差的滋味HD| 欧美性受xxxx| 日本熟妇牲交视频| 免费观看又色又爽又黄的忠诚| 凯里市| 日的岳抖动高潮| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 两男一女一床一添一摸| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 鞍山市| 张家港市| 嘉禾县| 汝阳县| 青岛市| 初尝人妻滑进去了莹莹视频| 欧美gv完整版视频网站|