283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
![]() |
最近遇到個問題:用三菱的AD模塊反饋一壓力,但用PLC監控時反饋值浮動較大;比如說設定的為200,但反饋值的浮動會達到180到220(當未給模擬量時,其反饋的值也會有不小的上下浮動,且各個通道都不一樣);模塊接地都有連接,但不知道為何會這樣,請求幫助;謝謝 [ 此帖被283276325在2009-12-12 01:39重新編輯 ] |
---|---|
|