單位有臺設備使用A1SCPU的PLC 現在使用GX Developer 8直接連接CPU模塊,PC上使用串口,但是無法建立連接,無法讀取程序。 但是使用同一臺電腦的GX Developer 8讀取FX系列的PLC時,可以正常使用。 連接FX系列PLC和連接此A1SCPU的PLC是用的同一條數據線。 請問各位朋友,到底是哪里有問題? |
---|---|
|
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
![]() |
連接AISCPU的線纜和連接FX的線纜時同一根線,只是在連接A1S的時候需要把9芯的那個頭子拔掉,就看直接連接了、 如果是調程序,你可以直接選在線,如果是寫程序后再傳下去,那就得先選擇好你編程之前選擇的是A1S的CPU,否則也傳不了 |
|
---|---|---|
|