今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 289 點
下載積分: 549 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2025-05-25
查看waxiao88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 19:45
你應選項100:5的.或者說150:5的互感器.抄表時*20或是30.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本大乳av片在线观看| 大姚县| 8848高清电影电视剧免费看| 大荔县| 四川少妇BBBB槡BBBB槡| 丰满的继牳2理伦片| 桂阳县| 冷水江市| 邓州市| 欧美国产亚洲日韩在线一区| 龙州县| 国产精品久久久久久久久久| 北安市| 国产专区一线二线三线码| 妺妺的性放荡日记H| 浦江县| 亚洲尺码和欧洲尺码专线| 新干县| 医生含着奶头边做H| 日本熟妇熟色在线观看中文| 日本无码人妻丰满熟妇5G影院| 欧美乱妇高清无乱码| 亚洲精品乱码久久久久久| 娱乐| 欧美三级真正av| 申扎县| 成全动漫视频在线观看| 日韩精品免费无码专区| 安陆市| 日本最新在线不卡免费视频| 乡城县| 日本大片免a费观看视频无码| 德昌县| 主人调教巨奴性奶牛少年| 吉安市| 体内射精一区二区三区在线视频 | 欧美综合自拍亚洲综合图| 欧美肥老太牲交视频| 日本高清色视频高清日本电影| 涞源县| 新营市|