樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美高难度牲交视频| 开平市| 武义县| 欧美丰满大乳大屁股| 欧美大胆生殖艺术照| 双城市| 淳安县| 呼和浩特市| 国产精品国产三级国产专区53| 筠连县| 泸溪县| 永新县| 安国市| AV在线播放WWW啦啦啦| 明光市| 肇州县| 少妇做爰XXXⅩ高潮片入口| 师宗县| 大片在线观看哔哩哔哩| 禹州市| 日本翁熄系列乱在线视频| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 免费观看全黄做爰的视频| 日本无码免费不卡av二区| 成全电影大全第二季免费观看 | 疯狂做爰高辣H文H| 日本高清不卡在线观看播放| 元江| 日本公共厕所www撒尿| 一区二区三区精密机械公司| 成人永久免费CRM入口在哪| 成全在线观看免费完整版第二季 | 古丈县| 久久久久国产一区二区三区| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 9久久9久久精品| 成全视频免费高清| 化州市| 无码精品一区二区三区在线 | 国产亲子乱XXXXININ| 文成县|