請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本翁熄系列乱在线视频| 久久亚洲精品无码va白人极品| 日本在高清av不卡| 灵丘县| 日本在线高清不卡免费播放| 女人国产香蕉久久精品| 巜大学生特殊精油按摩2| 欧美色插| 女人被狂躁60分钟视频| 个旧市| 阜新| 成全视频免费观看在线观看第13集预告| 天全县| 长岛县| 招远市| 平湖市| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ无码| 滨海县| 暖暖免费视频日本中文| 日本无码sm凌虐视频| 郎溪县| 欧美mv日韩mv最火的一句| 静乐县| 成全视频免费观看在线观看第14... | 原平市| 乖乖趴着H调教3p| 云南省| 欧美亚洲色在线无码| 永清县| 六枝特区| 欧美牲交aⅴ人妖| 呼和浩特市| 三年片免费观看大全有| 97伦伦午夜电影理伦片| 欧美gv完整版视频网站| 日本高清在线一区二区三区| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 国产精品99久久久久久WWW| 成全在线观看免费完整| 欧美三级在线播放线观看| 扶余县|