一臺三菱FR-F740-11K-CH變頻器不帶電機通電運行面板顯示的頻率正常,但是2-3秒就會跳OL,頻率顯示正常就是2-3秒就會跳OL,輸出端也沒有電壓輸出,請各位高手指點下,謝謝! |
---|---|
|
amw
級別: 探索解密
![]() |
OL為失速防止動作,在風機類等慣性負載較多出現.可參數設定動作時不封鎖輸出.在恒轉矩設備上出現應該是變頻器本生出現了故障. |
---|---|
|