現在需要一個溫度控制系統的連接方案,但不知道可控硅如何選型,已經可控硅如何接線

主要器件有:
溫控器一個,帶可控硅輸出

時間繼電器一個

接觸器,中間繼電器各一個,

開關、斷路器器等均有

要求:當溫度達到某個值(比如180°)時,啟動時間繼電器開始定時,定時10分鐘,在此期間要保持溫度穩定在180°左右(應該是靠可控硅模塊來調節功率的吧)

定時結束后接觸器斷開,加熱結束

我現在想知道的就是:溫控器的可控硅輸出的是什么信號(電壓、電流還是其他),可控硅應該根據什么來選型能把電路圖也上了就更好了:kiss: :kiss:

附:加熱器額定電壓660V,額定功率14KW

先謝謝各位了
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2025-04-27
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 17:54
可控硅是根據控制其導通角度來實現通斷的,你已經說了加熱絲的功率是14kw,及電壓。所以要滿足這些要求的,另外 可控硅的k1  G1  K2  G2由弱電控制!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 金溪县| 德州市| 子洲县| 日本加勒比无码中文字幕| 成全视频观看免费高清中国电视剧| 免费观看全黄做爰的视频| 东宁县| 日本无码动漫av专区| 仙居县| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 奉新县| 日本韩国av无码无线播放| 欧美最爽的av片| 欧美熟妇dodk巨大| 重庆市| 乌兰浩特市| 国产69精品久久久久久| 日本最新免费二区三区| 四虎永久地址WWW成人| 三个男人躁我一个爽小芳视频| 成人午夜精品久久久久久久| 国产精品999| 日韩一区二区三不卡高清| 办公室的激情3| 武安市| 欧美视频专区一二在线观看| 台北市| 欧美性色av性色在线观看| 日本高清在线www3344| 松阳县| 库车县| 秋霞鲁丝片av无码学生| 萨迦县| 亚洲中文字幕在线观看| 凌海市| 欧美肥老太交性视频| 尤物视频在线观看| 修武县| 肇庆市| 石泉县| 麻江县|