樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2111 點
    下載積分: 11183 分
    在線時間: 861(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-07-25
    查看yerong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-10 19:55
    樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw)
    可以接 單相 220 或 三相 220 使用。
    其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用
    拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。
    除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美国产精品久久久久久久| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 三年在线观看免费大全四年级| 日本高清在线www3344| 《隔壁女邻居3》中文| 欧美mv日韩mv最火的一句 | 日本肉动漫无遮挡在线观看| 襄城县| 苍南县| 久草热久草热线频97精品| 国产69精品久久久久久| 日本在高清av不卡| 日本妇人成熟免费视频| 老女人性生交大片免费| 日本不卡一区二区三区在线| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 华坪县| 日本一本一道色av| 老旺粗大挺进秦雨体内| 富民县| 日本a级黄毛片免费| 好爽毛片一区二区三区**| 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 胶南市| 日本高清www午色夜在线视频| 欧美大胆生殖艺术照| 会泽县| 免费观看视频| 黄金网站APP视频播放画质选择| 成全视频在线观看大全腾讯地图| 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲| 亚洲和欧洲一码二码区别综合| 乐平市| 青草青草久热国产精品| 健康| 金湖县| 郎溪县| 道真| 通山县| 台江县| 始兴县|