  源型,漏型怎么理解? PLC的輸入類型有源型,漏型,手冊上找又不到對源型,漏型的說明,望大俠們指點解釋一下。在此謝了。
dzwfosu
http://hi.baidu.com/dzwlly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 225 點
下載積分: 2762 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2021-08-30
查看dzwfosu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 09:43
18樓 發表于: 2009-08-06 11:33 只看該作者 | 小 中 大

像西門子的200PLC是可以接漏型和源型的傳感器的,有的PLC就只能接漏型或者源型。
其實,源型和漏型的輸入都可以用,在程序里也就是下降沿和上升沿而已

我個人理解,
當公共點接入負電位時,就是源型接線(下降沿,NPN型)。接入正電位時,就是漏型接線(上升沿,NPN型)。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚



3樓 發表于: 2009-07-31 21:24 只看該作者 | 小 中 大

ZXC6688給樓主舉了一個很好的例子,我再補充一點,如果你用的傳感器是NPN的,那就得選擇漏型(sink);如果你的傳感器是PNP的,那就得選擇源型的(source)。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

請大家注意一下,

應該是3樓的對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) NPN和PNP可以通過上拉電 ..
  • http://hi.baidu.com/dzwlly

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 年轻护士2高清中文字幕| 成全在线观看免费完整版第6| 若羌县| 房产| 欧洲亚洲中日韩在线观看| 性生交大片免费看女人主体 | 赤城县| 平定县| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 任丘市| 国产精品亚洲综合日韩在线| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 欧美 国产 日产 韩国| 三年成全免费观看影视大全| 日本亚洲精品无码专区| 日韩一区二区三不卡高清| 米林县| 欧美成人午夜无码A片秀色直播 | 三人成全免费观看电视剧| 克拉玛依市| 成全影视在线观看第6季| 成全电影播放在线观看| 革吉县| 日韩欧美亚洲综合久久影院| 中文字幕在线观看| 四平市| 五个姿势夹到男人爽| 怀来县| 宜章县| 久热在线中文字幕色999舞| 渝中区| 各种姿势肉她H1V1| 巜饥渴的寡妇2韩国| 日产电影一区二区三区| 绥棱县| 逊克县| 洪泽县| 湖北省| 大理市| 称多县| 社旗县|