電氣新手
級別: *
![]() |
作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上了,變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點. |
---|---|
|
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
![]() |
該一下變頻器基波的頻率是一下!基波頻率太高會照成對地電流過大! ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |