樓主  發表于: 2009-07-27 15:05
本人有一臺FX1S一直使用正常,后我嘗試寫FOR  NEXT循環,由于是程序是個死循環,導致PLC一上電就ERROR,現在是通訊也通不上,新的程序也下不進去,清PLC內存也清不了,各位大俠有沒有辦法幫忙解決?在此謝謝各位了!
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 17:18
第一:正常使用之后你寫的程序有問題,所以PLC檢測到錯誤報警
第二:FX1S的PLC再運行狀態下市布能讀寫程序的

所以你通電以后先把PLC運行開關撥到STOP狀態,把何電腦的相關設置弄好,重點看一下通訊端口是那一個,硬件設備管理器里面可以查到,看能不能和電腦通訊,如果還是不能通訊,再確認通訊線有沒有問題,如果都沒問題,那就是你的PLC通訊有問題了
如果通訊正常,先把PLC所有內存和參數這些全部清除,看再運行PLC還報不報警,如果報警,說明PLC真的有問題了
如果不報警,看一下再編程模式下(不知道就打開編程軟件按一下F2),這樣如果PLC沒有問題那肯定是可以通訊上的了

如果還是不行,那PLC犧牲的可能比較大了,不管是內存報錯還是CPU報錯,維修都很貴了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
  • SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 平武县| 人与禽性动交ⅩXXX| 临武县| 日产国产欧洲系列| 欧美大胆生殖艺术照| 商河县| 石棉县| 全篇肉高H秘书被C办公室AV| 调兵山市| 唐河县| 乌兰浩特市| 黄梅县| 信宜市| 石景山区| 成全免费高清观看在线电视剧大全| 日本好大好硬好爽免费视频| 久久热在线视频| 日本av无码免费一区| 国产专区一线二线三线码| 欧美俄罗斯40老熟妇| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 国产日韩精品一区二区三区在线| 育儿| 成人永久免费CRM入口在哪| 欧美精品高清在线观看| 精品乱子伦一区二区三区| 久久日产一线二线三线品| 欲性游乐场(双性高H)小说| 日本无码中文字幕专区一二三 | 彭州市| 黎川县| 久女女热精品视频在线观看| 日本二区三区欧美亚洲国 | 湘潭市| 小荡货女友小怡H调教H文| 99久久国产热无码精品免费| 洞口县| 全黄H全肉短篇禁乱NP慕浅浅| 阳江市| 3Dmax亚洲NINEBOXmod| 国产精品久久久久永久免费看|