回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
樓主如果仔細看一下操作手冊里面的故障排出部分就不會提出這樣的問題了,E24故障是電源缺相故障,即使是直流母線電壓是600伏,也不能排除電源缺相故障,樓主應該用萬用表測量一下供電線路是否缺相,三相電壓是否平衡,電源正常后如果故障依舊,可以嘗試將變頻器執行初始化,通電再試,如果故障還存在,那么樓主可以找一個三相整流器,將整流器輸出直接接到變頻器直流母線上,看看是否恢復正常,嘗試這些方法后故障還是不能排除的話,那么可以斷定是變頻器故障,可以檢測一下變頻器。 以上~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |