各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器??? 具體算法是怎么樣的呢? 謝謝。。。 |
---|---|
|
勿忘我
級別: 略有小成
![]() |