樓主  發表于: 2009-06-28 15:04
我公司一臺設備使用了6ES7 331-7KF02-0A0B  AI8*12BIT模塊,其中2路使用四線鉑電阻,其它路使用電流,量程卡也做了跳線,模塊屬性中 測量型號選RT測量范圍選PT100,實際溫度在0-100度,但是在人機界面顯示只有0-4度,為了說明問題我把程序截圖也發上來,PIW340 PIW348 為鉑電阻信號PIW760為電流信號,溫度總是在18-21度,都是調用FC105,這是怎么回事,程序編寫有問題嗎?請大俠指教。
附件: 1.rar (22 K) 下載次數:126
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 2.rar (19 K) 下載次數:103
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 3.rar (16 K) 下載次數:102
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161568 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-28 19:51
對于電阻測溫度可以直接用PIW指除以10得到實際溫度,而不用FC105。
您可以通過監控PIW值與實際溫度差異看看是否這個規律。

對于電流您要看硬件配置中是否將電流范圍設置得與實際電流相符。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 《爆乳女教师BD高清》| 久久精品国产精品| 雷州市| 黑龙江省| 文成县| 国产乱码精品一品二品| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 耒阳市| 呼伦贝尔市| 成全观看高清完整免费大全| 久9热视频这里只精品18| 铜山县| 日韩欧美高清DVD碟片| 明星换脸自慰喷潮| 久热996re这里有精品| 日本看片一二三区高清| 台东市| 欧美人与动牲交a欧美精品| 欧美人成网站在线看| 日本大尺度无遮掩免费视频| 欧美国产日本高清不卡| 泽库县| 将军边走边挺进她H树林| 国色天香精品一卡2卡3卡4| 盈江县| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码| 欧美人毛片在线视频| 泽库县| 日本a级黄毛片免费| 亚洲日韩一区二区| 大冶市| 少妇高潮毛片免费观看A京东热| 和静县| 欧美亚洲日本国产黑白配| 锡林浩特市| 阳西县| 会泽县| 子洲县| 崇州市| 锦屏县| 桓仁|