我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2575 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2025-06-26
查看3066445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-18 23:19
LZ有沒有考慮不同地方的溫度也有所不同的,8AD與熱電偶的電器誤差應該沒有那么大,本人曾經計算過閉環壓力控制系統的電器誤差,電器誤差才0.03左右。
如果是用到PID調整的話,外部的誤差是可以調整的,拿反饋值減去你的誤差量,再作為反饋指進行PID調整,即可以把誤差校正過來。


以上
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 石城县| 丰台区| 欧美变态另类ZOZO| 高阳县| 台南县| 会宁县| 镇坪县| 江阴市| 老人性做爰A片老妇人| 澳门| 乱亲女洗澡69XX| 日产MV和欧美MV的区别| 连云港市| 欲性游乐场(双性高H)小说| 欧美丰满大乳大屁股| 日本三级香港三级人妇99| 合川市| 国产又好看的特效大片| 欧洲亚洲中日韩在线观看| 昔阳县| 欧码的XL是亚洲码| 拍真实国产伦偷精品| 欧美日韩国产无线码| 国产全肉乱妇杂乱视频| 英德市| 亚洲国产成人无码AV在线| 陵水| 衡阳县| 国产午夜精品一区二区三区四区| 成全影视大全在线播放| 镶黄旗| 欧美残暴折磨在线播放免费| 叙永县| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 久草日B视频一二三区| 壤塘县| 欧美av熟妇的荡欲| 延庆县| 日本黄页免费视频播放网站| 内丘县| 桂东县|