成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-18 16:59
圖片:
   有個問題提出來大家一起討論:
    一個水泵抽真空過程,真空值是一個附件的圖形上的變化過程。解釋一下圖片內容:一段時間內,真空值是緩慢上升的,然后到達一個值(設定為A)后,圍著這個值上下振蕩5到6次就說明抽真空完成了 。問題是,有沒有一個算法來判斷抽真空完成的這個點?  我們以前的采用的方法是先記錄那個穩定值A,讓后判斷超過A的次數到6次就說明抽真空完成了。

大家看還有其他方法來判斷嗎?
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 08:14
怎么沒有人來幫忙啊 自己想頂一個

大家看能不能通過求變化率來判斷啊
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-19 11:42
引用
引用第3樓sjm213于2009-06-19 11:30發表的  :


您的這個“A”是不斷變化的?  
那么您們對于這個穩定值“先記錄”是什么意思?



對于穩定值先記錄,就是先開一次水泵,用人去看大概是在那個值周圍振蕩,記下這個值作為穩定值

以后就通過判斷超過這個值的次數來判斷抽真空過程是否完成!
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-19 14:31
頂一下,大家集思廣益賽
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-19 17:38
引用
引用第6樓張守疆于2009-06-19 17:18發表的  :
簡單,電接點真空壓力表



不明白?
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-20 09:06
引用
引用第10樓雪花飄飄于2009-06-19 21:02發表的  :

同意此方法,簡單實用。
電接點真空 壓力表和壓縮空氣壓力繼電器原理是一樣的。

現場的真空表是機械式的,不知道如何去按你們說的去“電接點真空”?
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-20 09:09
引用
引用第8樓sjm213于2009-06-19 17:54發表的  :

我認為該值應為工藝設定,而不是這樣記錄一個穩定值就OK。
另外既然每次都要人工記錄這個穩定值,能否總結出該值的規律?通過規律反推出公式!

現場由于每臺水泵的密封性和射流管路的密封性的影響,使每臺水泵的穩定值都不一樣,我們現在需要的不單單是簡單判斷出穩定值,而是要找到什么時候真空完成點?
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-20 14:57
引用
引用第13樓張平全于2009-06-20 14:27發表的  :
 
  一是用“絕對壓力”、“絕對真空度”(即比“理論真空”高多少壓力)標識;
  真空泵的絕對壓力值介于0~101.325KPa之間
  "相對真空度"的值介于0到-101.325KPa(一般用負數表示)之間
水泵的抽真空能力一定是這個數之內,你可以選用一種數顯真空壓力表,可以設定上限值,下限值,確定個范圍,這樣感應器就會在你設定的上下限范圍內變化時,A端口就會有高電平信號輸出,真空度高于或低于你設定的數值時,又會有另外一個輸出端口輸出電平信號...............
.......

謝謝樓上大哥的建議,不過煤礦井下水泵的抽真空是在0.1MPA   到-0.1MPA 之間,一般快到抽真空完成的時候,會在-0.06這個點上左右振蕩。我明白你的意思,你是想把真空表換成你說的數顯真空壓力表!處于成本考慮好像不太可能!
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-20 16:32
引用
引用第15樓sjm213于2009-06-20 15:01發表的  :



既然每臺水泵的穩定值都不一樣,那么到底怎么樣才算是真空完成了?
一臺穩定在10Pa,一臺穩定在100Pa,一臺穩定在1000Pa,那么只要它穩定了就是OK了?
.......

嘿嘿,大哥,水泵的穩定值一般都相差不大,大概在-0.06MPA左右

我們判斷水泵抽真空完成的條件是真空值在穩定值左右激烈振蕩,一般超過5次就算抽真空過程完成了。

現在我們就是想找到一種算法,不采用以前判斷超過穩定值次數的方法來判斷抽真空完成。
cumtjmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cumtjmw的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-21 07:42
引用
引用第18樓sjm213于2009-06-20 21:40發表的  :
要是我來做,就直接過了-0.06MPA這個點就算抽真空完成了。
要不就是您的工藝過程跟我想象的不一樣~

嘿嘿 工藝過程的要求不能那樣!如果抽真空不完全的話,就有可能燒泵

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美高清vivoes69| 成全二人世界免费观看| 久久无码专区国产精品S| 青青国产揄拍视频| 欧美牲交aⅴ俄罗斯| 中西区| 国产美女在线精品免费观看网址| 泰宁县| 广灵县| 国产日韩精品一区二区三区在线| 午夜视频在线在免费| 免费人妻AV无码专区| 国产人妻性生交大片| 免费观看全黄做爰的视频| 日本十八禁黄无遮挡禁视频| 抚宁县| 久久精品国产亚洲AV天美18| 亚洲精品午夜精品| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 全州县| 久热996re这里有精品| 成全电影免费观看完整在线播放高...| 东宫禁脔(H 调教)| 亚洲综合无码无在线观看| 玫久热这里只有精品2| 欧美成熟美妇乱| 美姑县| 欧美人成网站在线看| 日本大尺度无遮掩免费视频| 海南省| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 一个人看的WWW片在线高清中文| 阆中市| 少妇做爰免费理伦电影| 邳州市| 仲巴县| 欧美a级v片| 成全在线观看免费高清动漫| 靖远县| 青青青在线视频国产| 日韩av无码|