現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



haozijun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haozijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-20 01:00
有v和z不就是有了數組的功能嗎?
把停止當做第10臺有故障,用一個子函數就好了吧?  我沒有做過,不好下定論
haozijun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haozijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-23 18:31
我弄好了一個,我為了省事,用了8個電動機,
x0 x1 x2  ...x7 分別對應 0號 1號 2號...7號機出故障
m0 m1 m2 ... m7分別對應 0號 1號 2號 ...7號機運轉
x12我啟動按鈕,x13為復位/全部停止按鈕
這個程序做了大半天啊,好有成就感啊。

我沒有用到子函數
附件: 8個電動機順序啟停故障時后者一起停在順序停前者.rar (11 K) 下載次數:6
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 闽侯县| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 三根一起进菊眼H男男视频| 日本好大好硬好爽免费视频| 欧美性爱大片| 亚洲AV不卡一区二区三区| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 欧美国产日韩a在线视频下载| 少妇交换HD中文| 隆德县| 免费网站在线观看高清版电视剧| 400部精品国偷自产在线观看| 日本a级作爱片一| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 日本高清视频在线一本视频| 康马县| 日本免费最新高清不卡视频| 彩票| 万载县| 汝城县| 中江县| 海南省| 桃江县| 尚志市| 太仓市| 应城市| 德州市| 一区二区三区国产| 遂宁市| 福清市| 一道本AV免费不卡播放| 德令哈市| 富宁县| 根河市| 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 司法| 免费播放男人添女人下边APP| 武邑县| 成全免费高清观看在线| 成全二人世界免费观看| 成全视频免费观看在线观看|