  大蝦們!  三菱FX2N-4DA的模塊   我用了兩個   改成0-20毫安輸出的     用了6個通道    但是1-5都沒有輸出,第六個有,但是輸出居然到了54毫安,

1-5 我在PLC監視最高只有593“數字量”。最低392。但模塊沒輸出     第六個我直接在觸摸屏加、減,加1等于變頻器頻率加1,才加到20HZ    就有54毫安的輸出
PLC里反映出來才  20X20=400       DA的說明書上    0-20毫安對應的是數字量0-1000啊!    那怎么會有那么高的電流值呢?  

1000的數字量等于50HZ   那么1HZ就等于20呀,


TO K0 K1 D100 K4     這個指令就是把D100\D101\D102\D103的數據傳送到第0號模塊的1、2、3、4.      但是沒輸出,      
TO K1 K1 D104 K2   這個指令和前面的一樣的哇!   第二個有輸出   就是高到54。


各位大俠、大蝦!    指教指教!       小弟跪謝了!!!!
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-06-11
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-22 11:19
你怎樣知道有54毫安的輸出?既然有54毫安的輸出為什么變頻器才20HZ輸出。是不是很矛盾。
變頻器設定正確不?
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-22 21:40
電壓看成電流了吧
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本高清视频在线一本视频| 三年大片大全免费观看大全| 九寨沟县| 性一交一乱一交A片久久四色| 桓仁| 永兴县| 灌阳县| 三年片在线观看免费大全哔哩哔哩| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 四川少BBB搡BBB爽爽爽| 日本少妇做爰全过程毛片| 欧美乱妇无码大片在线观看| 兴城市| 精国产品一区二区三区A片| 辣妹子影院电视剧免费播放视频| 日本免费a∨片免费| 成全在线观看免费高清完整版动漫| 欧美乱妇高清无乱码| 丰满的继牳2理伦片| 日本欧美18禁毛片大片| 乱亲女洗澡69XX| 欧洲变态另类zozo| 再深点灬舒服灬受不了了APP冫| 欧美av旡码高清免费播放| 欧美无砖专区一中文字| 成全影视在线观看第5季完整版| 日本黄页免费视频播放网站| 栖霞市| 扶风县| 国产精品久久久久久久久久久久| 都江堰市| 成全电影大全在线观看高清免费播... | 平凉市| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲| 大厂| 富蕴县| 成全动漫视频在线观看免费高清| 国产嫖妓风韵犹存对白| 炉霍县| 吉木乃县| 望谟县|