變頻器過流故障分析
變頻器出現“OVERCURRENT”故障,分析其產生的原因,從兩方面來考慮:一是外部原因;二是變頻器本身的原因。

  

  一、外部原因:

  1.電機負載突變,引起的沖擊過大造成過流。

  2.電機和電機電纜相間或每相對地的絕緣破壞,造成匝間或相間對地短路,因而導致過流

  3.過流故障與電機的漏抗,電機電纜的耦合電抗有關,所以選擇電機電纜一定按照要求去選。

  4.在變頻器輸出側有功率因數矯正電容或浪涌吸收裝置。

  5.當裝有測速編碼器時,速度反饋信號丟失或非正常時,也會引起過流,檢查編碼器和其電纜。

  

  二、變頻器本身的原因:

  1.參數設定問題:

  例如加速時間太短,PID調節器的比例P、積分時間I參數不合理,超調過大,造成變頻器輸出電流振蕩。

  2.變頻器硬件問題:

  a)電流互感器損壞,其現象表現為,變頻器主回路送電,當變頻器未起動時,有電流顯示且電流在變化,這樣可判斷互感器已損壞。

  b)主電路接口板電流、電壓檢測通道被損壞,也會出現過流。

  電路板損壞可能是:1)由于環境太差,導電性固體顆粒附著在電路板上,造成靜電損壞。或者有腐蝕性氣體,使電路被腐蝕。2)電路板的零電位與機殼連在一起,由于柜體與地角焊接時,強大的電弧,會影響電路板的性能。3)由于接地不良,電路板的零伏受干擾,也會造成電路板損壞。

  c)由于連接插件不緊、不牢。例如電流或電壓反饋信號線接觸不良,會出現過流故障時有時無的現象。

  d)當負載不穩定時,建議使用DTC模式,因為DTC控制速度非常快,每隔25微秒產生一組精確的轉矩和磁通的實際值,再經過電機轉矩比較器和磁通比較器的輸出,優化脈沖選擇器決定逆變器的最佳開關位置,這樣有利用抑制過電流。另外,速度環的自適應(AUTOTUNE)會自動調整PID參數,從而使變頻器輸出電機電流平穩。



<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本免费精品一区二区三区| 唐山市| 迷人的人妻hhd语中字| 嫩草乱码一区三区四区| 武隆县| 亚洲一区在线日韩在线深爱| 日本不卡av一区二区三区| 前郭尔| 普安县| 兴业县| 枣阳市| 方正县| 女人被狂躁60分钟视频| 朝阳区| 日本日本乱码伦视频在线观看 | 稷山县| 绍兴县| 日本妇人成熟a片| 日本一区二区在免费观看| 三年片免费观看大全第四集 | 平罗县| 人体裸体BBBBB欣赏| 日产MV和欧美MV的区别| 少妇熟女视频一区二区三区| 日本不卡免费新一二三区| 三人成全免费观看电视剧| 太康县| 欧美专区日韩视频人妻| 日韩精品一区| 隆子县| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 日本大尺度无遮掩免费视频| 成全在线观看高清完整版免费动漫| 澎湖县| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 欧美牲交aⅴ人妖| 宁武县| 监利县| 桂平市| 图木舒克市| 国产SUV精品一区二区|